Похоже на обрыв жилы в кабеле - где собственно обрыв, там на контакте тепло выделяется и греется больше всего, градиент температуры вдоль кабеля обусловлен его теплопроводностью. Дальше должно прогрессировать, пока искрить не начнёт. IMHO я бы вскрыл пол и посмотрел. Правда с наших строителей станется - они и в пустоты перекрытий могут кабель затолкать.bodrov сказал(а):Вот схема. Красные это те, что нагреваются первыми. Соответственно
цвету распределяется и тепло, т.е на убыль. Белые - холодные плитки.
Сегодня утром проверил - вся плитка холодная. Сейчас снова нагрелись.
Я бы-таки пол вскрыл - вдруг там портал на Заходум режется...bodrov сказал(а):Tau_0, самая первая была та на которой 30x30,затем пошло вверх и вправо.
magneto, спасибо)) хотя, конечно, ничего успокаивающего в любом случае здесь не придумаешь.
Да! ну а то, что ночью остывает? Это не о чем не говорит, учитывая, то, что и сейчас плита выключена уже 6 часов, а плитка теплая?
А от электроплиты провода куда уходят?bodrov сказал(а):magneto, вскрывали пол, когда плитку клали. Или речь идет о разборе плиты?)) На плите проводов не было
@diz@ сказал(а):Гниёт сдохший барабашка?